Ибрагим: здавствуйте! можно ли изготавливать многопустотные плиты перекрытия без верхних сеток,при этом увеличив толщину верхнего слоя бетона за счет уменьшения диаметра пустоток?

Ответов - 7

гонтарь: Верхняя часть сечения многопустотной плиты может оказаться растянутой при монтаже, хранении и распалубливании, поэтому потребует армирования, даже если по расчету его и не нужно будет. Минимальный процент армирования должен быть соблюден (0,1%). Увеличение толщины верхнего слоя бетона ничего не даст, кроме увеличения расхода бетона.

Ибрагим: Добрый день! Спасибо за ответ! Вот только есть ли какая-либо регламентирующая документация по поводу армирования верхней части многопустотных плит перекрытия? А увеличение толщины верхнего слоя бетона делается с той целью, чтобы исключить обвал бетона после снятия пустотообразователей. С уважением Ибрагим

гонтарь: Здравствуйте, Ибрагим! Мне кажется таких документов Вы не найдете, хотя за Вашу страну я сказать не могу. Такими документами являются рабочие чертежи, ТУ, которые создаются на основе здравого смысла и специальных знаний.


Ибрагим: Здравствуйте,гонтарь! Хорошо,я с Вами согласен. Но Вы где-то взяли цифру 0.1% ?

гонтарь: Здравствуйте, Ибрагим! Минимальный процент армирования 0,1% взят из п. 8.3.4 СП 52-101-2003

Ибрагим: Добрый день! Благодарю Вас! В вышеуказанном "СП" даются рекомендации для конструкций с арматурой без предварительного напряжения. А как поступить при изготовлении конструкций с предварительным напряжением? Имеется ли на этот случай другой "СП"? С уважением Ибрагим

гонтарь: Здравствуйте, Ибрагим! На конструкции с предварительным напряжением распространяются конструктивные требования к конструкциям ненапряженным. см. СП 52-102-2004 5.1 Общие положения 5.1.1 При проектировании предварительно напряженных железобетонных конструкций следует учитывать конструктивные требования СП 52-101.