Форум » Вопросы и ответы » СП 52-103-2007 » Ответить

СП 52-103-2007

Галина: просим дать пояснения по п.6.2.7 четвертый абзац СП 52-103-2007

Ответов - 1

гонтарь: В этом абзаце, скорее всего, предполагается, что по результатам предварительного расчета Вы получите деформационную картину не только сооружения, но и его отдельных элементов. То есть можно будет определить относительные деформации сжатия и растяжения, которые будут испытывать бетон и арматура, в отдельных конструкциях в разных сечениях. Исходя из диаграмм сжатия или растяжения рекомендованных к использованию СП 52-101-2003, принимаете модуль упругости, соответствующий полученному уровню деформирования. Затем повторяете расчет с новыми значениями модуля упругости, и процесс идет до сходимости. И тут опять встретится нестыковка, так как уровень испытанных пластических деформаций по предлагаемым в СП диаграммам не влияет на величину начального модуля упругости. И, наверное, лучше было бы использовать реальные диаграммы деформирования. Противоречие можно увидеть и в том, что в СП 52-101-2003: с одной стороны предлагаются к использованию идеальные диаграммы деформирования материалов для расчета прочности, а с другой стороны при расчете деформаций эти диаграммы использовать нельзя и допускается использование приведенных значений модуля упругости, это является следствием недоработанности теории напряженно-деформированного состояния железобетонного элемента и связи этой теории с практикой расчета.



полная версия страницы